发烧经常是装备破损或功效误差的早期情形,这使它成为在意料性掩护 (PDM) 妄图中所监视的一个要害性能参数。阻拦红外热像意料性掩护的手艺职员定期对要害装备的温度阻拦检查,从而可以随时间跟踪装备的运转状态,并快速发现异常读数以便进一步检查。经由历程监视装备性能并在须要时部署掩护,可降低因装备误差而发生的非妄图性停产的能够性,增添掩护用度和装备维修的资源,延伸装备资产的寿命,并最年夜限制地前进掩护效果和临盆才干。
  红外热像手艺原理
  1800年英国的地理学家William Herschel 用分光棱镜将太阳光分化成从白色到紫色的单色光,按序丈量不合色彩光的热效应。他发现,当水银温度计移到白色光界线以外,人眼看不见任何光线的阴霾区的时间,温度反而比红光区更高。重复实验证实,在红光外侧,确切存在一种人眼看不见的“热线”,厥后称为“红外线”,也就是“红外辐射”。自然界任何物体,只需温度高于相对零度(-273.15℃),就会以电磁辐射的形式在异常宽的波长规模内发射能量,发生电磁波(辐射能)。
  红外线在年夜气中穿透较量好的波段,通常称为“年夜气窗口”。红外热成像检测手艺就是应用了所谓的“年夜气窗口”。短波窗口在1~5μm之间,而长波窗口则是在8~14μm之间。
  从普朗克定律可以得知,物体的温度越高,其辐射的峰值能量就越偏向短波偏向,故红外热像仪,特殊是用以修建检测的红外热像仪,其使命波段通常在8-14μm的长波波段,修建用红外检测的温度规模浅易在-20-100℃规模内。
  红外热像仪是一种新型的光电探测装备,可将被测目的外面的热信息瞬间可视化,快速定位误差,而且在专业的剖析软件赞助下,可阻拦剖析,完成修建节能、安然检测和电气预防性掩护使命。
  热像仪由两个基本部门组成:光学器件和探测器。光学器件将物体收回的红外辐射荟萃到探测器上,探测器把入射的辐射转换成电旌旗暗记,进而被处置赏罚赏罚成可见图象,即热图(见图1)。

  装备意料性掩护简介
  红外热成像仪是意料性掩护妄图中的第一道防线。手艺职员可以迅速丈量并较量检查蹊径上每台装备的热量特点,无需中止装备运转。
  假定温度与之前的读数有显着的不合,则可以应用其他掩护手艺(振动剖析、电机电路剖析、空气超声波剖析清静滑油剖析等)来调盘问题启事,并决议下一步的行动。
  为取得最好效果,将您的一切掩护手艺集成到统一个盘算机系统内,以便它们共享类似的装备列表、历史数据、申报和使命订单。在将红外数据与来自其他手艺的数据阻拦联系关系以后,便可以一种综合的形式来申报所无机械装备的现实运转状态。
  红外热像装备意料性掩护历程
  1. 泉源时应用来自盘算机化掩护治理系统 (CMMS) 或其它库存治理工具的现有装备清单。
  2. 摒弃不适于红外丈量的部件。
  3. 检查掩护和临盆纪录。对易于出误差或经常惹起临盆效果的要害装备阻拦优先级排序。
  4. 用一个数据库或电子表格法式模范模范,按区域或功效将要害装备集中在一起,划分为几个年夜致2-3 小时的检查区。
  5. 应用热成像仪来取得每台要害装备的基准图象时要重视:在某些装备上,您能够要定期捕捉要害部件或子系统的多个热图象。
  6. 将基准图象下载到软件中,并在须要时经由历程职位称谓、检查诠释、发射率和 RTC 和报警值来对您的检查蹊径阻拦归档。
  7. 当要阻拦下一次检查时,假定您的热成像仪支持数据上载,则只需将之前的检查图象装到成像仪中,并按屏幕提醒阻拦操作。


  应用简介
  电机检测
  电机的部件较多,发生误差的部位及启事也较多,经由历程红外热像仪可发现以下效果。
  (1)电气接线(电气接线盒外壳)
  效果点:接线端子过热。
  能够启事:毗连松脱、接线端子氧化侵蚀、毗连过紧。
  建议措施:重新毗连或替换接线端子。
  效果点:电缆过热。
  能够启事:不平衡电压或过载。
  建议措施:应用万用表、钳表或电能质量剖析仪予以确认详细启事。
  (2)电机外壳温度漫衍
  效果点:外壳部门区域温度太高。
  能够启事:外部铁芯、绕组因绝缘层老化或破损招致短路。
  建议措施:装配外壳阻拦磨练。
  效果点:外壳所有温度太高
  能够启事:空气运动不充实招致散热误差。
  建议措施:假定停机时间短,则只对电机空气出口格栅阻拦洗濯;着实不才一次有妄图的停机磨练中,部署一次完全的电机洗濯。
  (3)与电机毗连的轴承、连轴器
  效果点:轴承、连轴器温度太高。
  能够启事:腻滑不良或轴未对中。
  建议措施:检查腻滑情形或对轴阻拦调剂。
  变压器检测
  变压器箱体由于油路管道梗塞、涡流消耗、外部异常、铁芯绝缘不良等组成发烧,红外热像仪对变压器箱体的检测可使变压器箱体一直处于正常温度,防止变压器因温度太高而破损。
  电容器柜
  电容器在供电系统中主要作无功赔偿或移照顾用,年夜量装配在各级变配电系统里。在用电负荷较高的行业(如石化、冶金、造纸、汽车等),电容器柜是车间内最有数的电气装备,其发生误差的频率相对较高;一旦电容器发生误差,轻则会影响到供电质量,严重时还会激起爆炸,招致停产事故。电容器外部的电介质或载流导体相近电气绝缘的电介质在交流电压作用下惹起的能量消耗 (介质消耗),纵然在正常状态下,装备外部的介质和导体周围的绝缘介质在交流电压作用下,也会有介质消耗发烧。当绝缘介质的绝缘性能泛起弱点时,会惹起介质消耗增年夜,电容值变年夜,招致介质消耗发烧功率增添,从而惹起装备运转温度增添。
  凭证DL/T 664《带电装备红外诊断手艺应用导则》,耦合电容器的异常热像特点为所有或部门有显着发烧,允许的最年夜温升为1.5℃(膜纸型),允许的同类温差为0.5℃(膜纸型)。
  传送带和皮带轮
  橡胶制传送带的应用规模最广,但橡胶因受耐久磨擦或过热轴承的热量转达,容易发生老化、招致断裂,严重时会激起停产平临盆事故。红外热像仪可在橡胶传送带发生过热、老化的低级阶段实时发现误差隐患,防止事故损掉落。
  在橡胶传送带上遭到两个磨擦力:一是与传送带上物体的静磨擦力,若物体与传送带有相对运动,静磨擦力则酿成动磨擦力;二是与传动轴的静磨擦力,若传送带发生老化,与轴承间也将改酿成动磨擦力。动磨擦力比静磨擦力给传动带组成的发烧量年夜,橡胶是容易遭到高温老化的质料,长时间处于高温状态下,橡胶会发生破损、断裂。此外,由于传送带上的物品放置不平衡,招致传送带向一侧倾斜,也会招致橡胶传送带与一侧的传动轴的压力增年夜,组成橡胶传动带部门过热。
  轴承检测
  轴承的过热会直接招致电机误差,构身临盆线的突然中止,但轴承使命时运转速率很快,没法应用接触式温度计,红外热像仪经由历程非接触手段,可对轴承的温度阻拦检测,实时发现轴承过热误差,保证正常的临盆。
  一切改变装备都在系统的磨擦点(即轴承)处发生热量。腻滑可降低磨擦,是以可增添并在不合水平上(取决于腻滑类型)将热量散发。经由历程热成像措施,我们可以在提醒轴承状态时,笼统地不雅不雅察到这一历程。当热图象指导出有过热的轴承时,我们应算作出一个掩护决议,将轴承替换或许腻滑。
  三相不平衡、过载、谐波检测
  过载就是负荷过年夜,逾越了装备自己的特殊负载,发生的情形是电流过年夜,用电装备发烧,线路耐久过载会降低线路绝缘水平,以致销毁装备或线路。
  三相不平衡:是指在电力系统中三相电流(或电压)幅值不不合,且幅值差逾越划定规模。变压器内发生环流(及过热),并可使电念头的效力降低。
  电力系统中有非线性(时变或时稳固)负载时,纵然电源都以工频50Hz供电,当工频电压或电流作用于非线性负载时,就会发生不合于工频的其它频率的正弦电压或电流,这些不合于工一再再三再三率的正弦电压或电流,用傅氏级数睁开,就是人们称的电力谐波。谐波使电能的临盆、传输和应用的效力降低,使电气装备过热、发生振动和噪声,并使绝缘老化,应用寿命延伸,以致发生误差或销毁。谐波可惹起电力系统部门并联谐振或勾通谐振,使谐波含量镌汰年夜,组成电容器等装备销毁。谐波还会惹起继电掩护和自动装配误行动,使电能计量泛起重大。关于电力系统外部,谐波对通讯装备和电子装备会发生严重滋扰。
  电气谈论辩说检测
  所谓电气装备热弱点,通常是指经由历程一定手段检测取得,由于其内在或内在启事所组成的发烧情形。凭证弱点所发生的启事不合,我们通常归结为以下几类:
  耐久裸露在空气中的部件,由于温度湿度的影响,或外面结垢而惹起的接触不良。
  由于外力作用所惹起的部件毁伤,是以使得的导电截面积增添而发生的发烧。如谈论辩说毗连不良,螺栓、垫圈未压紧或过紧。
  耐久运转侵蚀氧化;年夜气中的活性气体、灰尘惹起的侵蚀;元器件材质不良,加工装配工艺欠好组成导体毁伤;机械振动等种种启事所组成的导展现实截面降低。
  负荷电流不稳或超标等。
  由于电器外部自己误差,如外部毗连部件接触不良招致的电阻过年夜。
  我们知道,发烧功率(P)与接触电阻(R)、经由历程电流(I)的平方成正比。正常时,这些毗连处(部位)的电阻在允许规模,经由历程特殊使命电流后发烧也在设计允许值以内,以是不会影响装备的安然运转。由于以下因素使接触电阻异常,电流通过时发烧功率增年夜,而且通电时间越长、电流越年夜,会发生异常发烧,使温升异常增添,就会发生弱点。
  铁路运输检测
  电力机车检测
  电力机车外部有年夜量的电力装备,其运转时会发生很年夜的热量,同时由于毗连件松动、装备效果等启事将组成机车误差,严重时会招致事故的发生,红外热像仪可以在机车停车间隙阻拦巡检,实时发现机车外部的装备隐患,防止事故的发生。
  电力机车外部触及到红外热像仪检测的部件主要有:主变压器、调压开关、变流装配、牵引电念头、电子控制柜、制动电阻柜等。
  轮轴检测
  现在,随着车速的前进,轮轴温升的效果愈发主要。这就须要增强对轮轴温升的监控。当轮轴的温度高于情形温度40℃以上的,就必须急速替换,否则会风险轴承强度及刹车片性能,招致事故,以是当列车进站后就须要阻拦轮轴的检测,每次发现的温度太高情形都须要阻拦纪录并做标志(最高温度的轮轴的职位也须要纪录)。
  火车的轮轴装配欠妥和超负荷运转时,与轴瓦磨擦会发生年夜量的热量,严重时会使一切车轴发烧变红,最后发生车轴断裂,组成翻车事故,红外热像仪可以经由历程非接触丈量来实时发现过热的轮轴,防止因轮轴温度太高发生行车事故。
迎接分享本文,转载请生涯出处:http://badahub.com/thread-3156-1-1.html     【打印本页】